P300 - Минимальное напряжение входа FIV

Материал из NikiWiki
Перейти к:навигация, поиск
YourBunnyWroute.pngАвтор предупреждает!
Данные этой статьи получены из открытых источников и/или документации на обсуждаемое оборудование или из моей экспериментальной деятельности и являются моим персональным мнением и/или комментарием. Смотрите: NikiWiki:Отказ от ответственности


P300 устанавливает минимальное напряжение входа FIV инвертора C20C1D5.

Изменения параметра

Изменение параметра может быть произведено в соответствии с инструкцией по программированию инвертора

Возможные значения

Ids-drive-logo.pngДанные из документации Компании ИПС на преобразователь частоты IDS-Drive (выдержка из инструкции)
Данные для этой статьи получены из документации, которой комплектовался преобразователь частоты C20C1D5


Возможные значения параметра
Заводское значение
Минимальное значение 0
Максимальное значение Максимальное напряжение FIV
Шаг изменения 0,1

Коментарии

Для шпинделя WS-1500 это значение предлагается не устанавливать. Однако, это не означает, что этого не нужно делать. Так, например, для избежания помех и наводок, рекомендуется ставить это напряжение равным минимум 1В, а лучше 2В.

Таким образом, в случае, если напряжение на входе FIV будет ниже указанного порога - преобразователь будет его трактовать как полное отсутствие какого-либо напряжения.

Используется совместно с параметром P301