Программирование инвертора C20C1D5
Материал из NikiWiki
Автор предупреждает! Данные этой статьи получены из открытых источников и/или документации на обсуждаемое оборудование или из моей экспериментальной деятельности и являются моим персональным мнением и/или комментарием. Смотрите: NikiWiki:Отказ от ответственности |
Purelogic предупреждает! (выдержка из инструкции) Мы не несем ответственности за неправильную настройку, подключение и последующий выход из строя инвертора и шпинделя. |
ВНИМАНИЕ
Выдержка из ИНСТРУКЦИИ ПО БЫСТРОМУ ПОДКЛЮЧЕНИЮ шпинделя PL-SPD-1500 и инвертора HC1C+:
- Не выполнив настройку инвертора, не подключайте шпиндель!
- Все подключения осуществляются только при выключенном напряжении питания!
- Инвертор необходимо включать не чаще чем 3 мин. после выключения!
- Обязательно используйте клемму заземления инвертора и блоков питания, заземляйте их на шину заземления схемой «звезда»!
- Массу станка необходимо заземлить на шину заземления!
- Данная инструкция является примером для первичного запуска шпинделя и, возможно, предложенные настройки не удовлетворят конечного пользователя в полной мере.
- Для более детального изучения предмета, просьба самостоятельно изучить инструкцию на инвертор и произвести его настройку.
- Мы не несем ответственности за неправильную настройку, подключение и последующий выход из строя инвертора и шпинделя.
Программирование
Программирование производится так же как написано в инструкции по эксплуатации инвертора C20C1D5:
- Подайте напряжение питания. На индикаторе отобразится F00.0 (значение текущей частоты);
- Переход в режим настройки параметров осуществляется нажатием кнопки PROG, на индикаторе отобразится P000;
- Переключите номер программы в P101 нажатием стрелок и переходом к следующей позиции номера нажатием ENTER;
- Чтобы войти в режим изменения значения параметра, необходимо нажать и удерживать более 1 секунды кнопку ENTER;
- Теперь измените значение параметра нажатием стрелок и переходом к следующей позиции номера нажатием ENTER;
- Сохраните значение нажав и удерживая более 1 секунды кнопку ENTER при этом инвертор перейдет к следующему по-порядку параметру;
- Выйдете из режима программирования нажав и удерживая клавишу PROG.