P200 устанавливает режим пуска шпинделя/двигателя в инверторе C20C1D5.
Изменения параметра
Изменение параметра может быть произведено в соответствии с инструкцией по программированию инвертора
Возможные значения
Данные из документации Компании ИПС на преобразователь частоты IDS-Drive (выдержка из инструкции) Данные для этой статьи получены из документации, которой комплектовался преобразователь частоты C20C1D5 |
Установка | Значение |
---|---|
Заводское значение | 0 |
Минимальное значение | 0 |
Максимальное значение | 1 |
Шаг изменения | 1 |
Обычный запуск | 0 |
Подхват скорости | 1 |
Коментарии
Для шпинделя WS-1500 это значение устанавливается в 0, т.е. "подхвата скорости" не происходит.
В описании написано, что в нормальных условиях без специальных требований используется нормальный запуск без всяких подхватов.
Режим 1 - "подхват скорости" применяется при случаях, когда требуется перезапуск шпинделя, например из-за потери питания и презегрузки преобразователя или из-за ошибки. В этом случае преобразователь способен определить скорость с которой вращается шпиндель, потерявший управление, и разогнать/затормозить его до требуемой частоты.
Параметр P409 регулирует режим подхвата. Но, в общем случае, лучше если шпиндель полностью остановится и запуск произойдет "с нуля".